施工图设计过程中,怎么设计配电室?

提问者:明明的店铺 1回答 浏览次数:2523 提问时间: 2021/12/01 14:10
提问者采纳
1、配电室门一般至少要有一个进配电柜的大点的门,电气专业提的要求一般不小于1.2m宽x2.4m高,建议作1。5mx2.7m的门,门上作上亮,上亮下的中梃要求厂家做成可拆卸型,这样在头次安装和以后的维修中需要进出配电柜时,就将中挺取下,平常走人则用下面的2.1高门即可。尽量不做2.4m高门,一方面有时不满足安装要求,因除去门框后净高未必够,另一方面如为安装柜子做成通高2.4m的门扇,尤其是钢门则很沉重,开启不方便,门轴处也易坏。有时电气专业忘记提门高条件,还需我们根据经验及时与他们确认,避免将来安装时出问题。
2、配电室一般长度超过7m要设两个疏散门,超过60m还宜增加一个出口;
3、高压配电室宜设窗台高度不低于1。8m的固定窗,低压配电室宜设配砂扇的开启窗,不能一律开成普通窗。
配电及有危险的化验室的门要求外开,很多人在设计时不注意。在配电的规范里都有。
室外的电缆沟要加集水井,同时沟要向集水井找坡。
配电,在有危险的(比空气重,有爆炸危险气体凝聚的可能)室内外高差要大于等于600。
关于两个配电装置之间的门应开向危险程度低的一面。